전체제품보기

시공후기

(경북 구미) 가스감지기(QM-4700) 모니터링 시스템 시공후기

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 18회 작성일 24-01-15 13:44

본문

제품설명

< (경북구미 지역 )가스감지 모니터링 시스템 시공 설치 후기>​

  


안녕하세요

생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정 까지

가스감지기, 누액감지기, 환경모니터링

전문기업 (주)성화에프티입니다.

 

오늘도 현장에서 구슬땀을 흘리며

일하시는 현장시공팀, 검교정팀께

감사드리며 오늘 설치한 가스감지기 시스템은

SFT-10000 시리즈 GDS-10000

실내형 가스모니터링 시스템입니다.


측정가스는 HC 이구요

오늘 설치한 수신부 모델은 SHT-970MU/DU

탐지부는 QM-4700 F 입니다.

그럼 경북 구미지역의 

설치현장 사진 보여드릴게요

먼저 수신부 사진입니다.

 

 


위 현장에 쓰인 수신부 SHT-970 MU/DU

자세한 사양 참고하세요


1. 가스 감지기 (수신부)
 

SHT-970MU.DU

(가스 검지 수신기)​

 콤팩트한 디자인
 -1회로부터 다회로용 설계
 - SMPS 회로로 구성하여 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
 - 마이크로 프로세스를 적용하여 가스 누출, 고장 등을 연산 판독하는

   인공지능형 가스경보 수신기
 - 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
 - Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
 - Two alarm(1st, 2nd)&Two relay(접점) 출력 기능, 공통,

    개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행
 - 한국소방산업기술원(국가검정) 형식 승인
 - 전자파 장애 검증필 – 검지부(DETECTOR) : SHT-4700D
 - 현장에 설치된 가스 검지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정,

    농도 표시 및 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

 사양

 제품규격

 SHT-970MU.DU

 측정가스

 LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS),

유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

0~100%(LEL) – 가연성
0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) – 산소(O2) 

 입력신호

 4~20mA.DC

 측정표시

 3Digit FND Digital display, Two alarm(1st, 2nd) – 전면
(Front) 임의 설정(경보점 변경) 

 출력신호

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) – 공통, 개별(독립)
12V.DC(H.HH) – 공통, 개별(독립) 

 경보음량

 90dB 이상 

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V.AC, 50/ 60Hz 

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) 

 설치방식

 Wall mounting 

 외형치수

 1회로 – 160(W) × 230(H) × 100(D),

3회로 – 240(W) × 270(H) × 120(D)

 무게

 1회로 - 3.00Kgs, 3회로 - 4.60Kgs


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


<※ SHT-970 MU/DU 수신부에 적용가능한 감지기 모델>

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


현장에 설치된 가스감지기 

탐지부 시공 사진입니다.



 

가연성 가스감지기 사진입니다. 

가스 커버 (DETECTOR COVER) 안에

들어있어서 잘 안보이시니까

자세한 사양 및 사진 아래 참고하세요~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 가스감지기 (탐지부) 

 

 

 

 ​QM-4700D Series

가연성 가스 감지기

 

 - 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능 

 - 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성
 - 내압방폭구조
 - 교정 및 프로그램 설정 0점(Zero), Span(4~20mA 제외한 Volume 없는 자동 설정 기능)

 - 1인 교정 및 유지 보수 
 - 온도/습도 및 전기적인 Noise 영향 최소화
 - 아날로그 표준 출력(4~20mA) 신호를 DCS & PLC 모니터링 시스템에 연결
 - 산업 현장의 폭발 위험 지역에 설치하여 가연성 가스를 실시간 측정,

    4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용

 

 

 사양

 제품규격

QM-4700 D(F)

 

 측정가스

LNG, H2, C2H2, C2H4, etc., 가연성 가스(Flammable GAS)

 측정범위

0~100%(LEL)

 측정방식

대기확산식(Diffusion type)
접촉연소식(Catalytic combustion cell type)
반도체식(Semiconductor type)

 

 측정신호

4~20mA.DC

 응답속도

20초 이내(Less than 20sec)

 허용오차

±3% 이내/Full scale

 작동온·습도

 -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing)
(적용 센서에 따라 상이)

 작동전원

24V.DC

 소비전력

 1.45W(작동 시 2.4W)

 케이블/전송거리

  F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M

 전선도관

 3/4(22MM) PF, NPT

 설치방식

 Wall mounting or 2" Pole mounting

방폭승인

Ex d II B T4 (KOSHA)

 외형치수

95(W) x 100(H) x 76(D) (mm)

 무게

0.58kgs

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  


모든시공 설치후 테스트 까지 마무리~~ 

 이상 여기까지... !! 

성화에프티에서는 

모니터링 시스템을 사용자 환경과

물질에 따라 다양하게 전문설계해드립니다.

궁금하신점은 문의주세요

 

성화에프티는 전국 전지역

출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 

견적문의시 이메일주소, 연락처, 담당자 성함 부분은 비밀글로

기입해주시면 개인정보 보호가 되면서 더 빠른 안내 가능합니다.

감사합니다.

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


  • (주)성화에프티_snif.co.kr

    대표이사 : 정선영
    부산시 강서구 금호순서길89번길 32

  • 고객센터

    TEL : 1600-7962

  • 사업자정보

    사업자등록 : 603-81-88425
    통신판매업 : 제 2017-부산강서-00012호

  • e - mail

    e-mail : gas@sunghwaft.co.kr
회사소개 개인정보 이용약관 오시는길
Copyright © 2015 주식회사성화에프티. All Rights Reserved.
0%