제품설명


 

 

 

안녕하세요 스니퍼 입니다 !

오늘은 가스 감지기 수신기에 대해서 알아보도록 하겠습니다

 

 

 

가스 감지기 수신기 ( SHT-9000)

산업현장에 사용되는 폭발성, 유독성 가스 및 산소를 감지하는

감지기들과 연결하여 가스 누출을 발생시키는데 있어서

발생되는 문제들에 대하여 효과적으로 대응하기 위하여 개발 되었습니다.

현장에 설치 된 검지기의 작동 상태를 원거리에서도 확인이 가능하도록 하며,

가연성·유독성 산소 검지기가 검지한 대기 가스의 농도가 사용자가 초기에 설정한

경보 점 범위 안에 들어왔을 경우 경보를 발하는 MULTI CHANNEL 수신기입니다.

 

측정값은 DIGITAL(4DIGIT)로 농도 표시 창에 표시되며, 4-20mA(Transmitter)

표준 출력을 제공하는 가스검지기들에 연결하여 사용이 가능합니다

 



 

수신부 (UNIT별 명칭 및 기능)

 

DC전압 표시창

18~25V.DC로 표시 되면 정상이며, 입력 DC전원을 표시한다

 

​​② DC전압 표시 램프

 

고장램프 (FAULT)

DISPLAY UNIT DETECTOR CABLE간의 결선 불량 및 단선,

센서 고장시 점등되며 DU 농도 표시창에 에러 표시와 동시에 부저가 울린다.

 

 

1,2,3LED경보 램프

가스 누출 시 각각의 경보점에서 점등 및 부저울림(경보점 임의설정 가능)

 

​⑤ 부저정지 램프 (B/Z STOP)

부저정지버튼을 누를 시, 램프가 점멸한다

 

 

부저정지 램프 (B/Z STOP)

가스누출 경보 시 부저를 일시정지 시키는 버튼

 

 

​⑦ 회로복귀 (RESET)버튼

가스 누출 상황 종료 후, 경보해제 시 사용하는 버튼

(기존 설정 된 1ALARM세팅값의 범위외일 경우만 복귀가능)

DU UNIT의 회로복귀 시 자동으로 복귀 (공장 출고 시 자동설정

 


 

 

SHT-9000수신기와

적용가능한 가스 감지기 모델 입니다

 





 


 

가스감지기

 수신기 SHT-9000

 

 

  - 마이크로프로세스를 적용하여 가스누출, 고장 등을 연산 판독하는 인공지능형 수신기

  - 가스누출 검지 시 DIGITAL(4digit)로 농도를 표시하며 설정 된

농도에서 경보(1차, 2차,3차)를 발합니다

  - 경보 설정 값(1차, 2차 ,3차) 및 표준가스 교정 작업 시 전면보드의

버튼조작만으로 쉽게 조작 할 수 있습니다. 
  
- 가스누출 검지부의 CABLE 결선 불량이나 단선 또는 센서 고장 시  표시와 함께 고장
    경보를 함으로써 사용자는 항상 제품의 고장이나 이상을 신속히 알 수 있습니다.

 

  - SMPS 회로 구성으로 국내. 해외용으로 전압(220V,110V),

주파수(50Hz,60Hz)에 관계없이 사용 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

제품의 특징

 

콤팩트한 디자인

1회로부터 다회로용 설계

SMPS 회로로 구성하여 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용

마이크로 프로세스를 적용하여 가스 누출, 고장 등을 연산 판독하는 인공지능형 가스경보 수신기

4Digit FND Digital display & Bar graphic 40 LED display

Zero, Span, 검교정 자동 설정 기능

RS-485 Modbus serial 통신으로 시스템 구축 용이

3 Stage alarm & 경보 농도 자동, 지연 임의 설정 기능

4~20mA.DC, RS-485 통신, Relay contact, 24V.DC 출력 기능

현장에 설치된 가스 검지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정,

농도 표시 및 위험시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

 

 

 

 

제품사양

 제품규격

 SHT-9000MU.DU

측정가스

 LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS), 유독성 가스(Toxic GAS)

 ​산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL) 가연성

 0~PPM 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) 산소(O2)

 입력신호

 4~20mA.DC(2 wire or 3 wire), RS-485 Modbus

측정표시

 4 digit FND Digital display & Bar Graphic 40LED display 

 Three stage alarm(1st, 2nd, 3rd) 전면(Front) 임의 설정(경보점 변경)

출력신호

 4~20mA.DC, Relay contact(3 Stage) 공통, 개별(독립), RS-485 Modbus

경보음량

 90dB 이상

 작동온도 /습도

 -20~+40/ 85% RH

 작동전원

 24V.DC

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Rack(Panel insert) type

 외형치수

 3회로 219(W) × 132(H) × 183(D),

 9회로(19인치 랙) 482(W) × 132(H) × 183(D)

 무게

 3회로 1.70Kgs, 9회로(19인치 랙) 3.85Kgs

 

 

 

E. gas@sunghwaft.co.kr
T. 051-986-7982
F. 051-980-7815 ​

 가스 / 누액 감지기 시공 설치 및 검교정 유지보수 관련하여
문의사항 있으시면 언제든지 연락 주세요 

 

 

 


 


 