제품설명
안녕하세요 스니퍼 입니다 !
오늘은 가스 감지기 수신기에 대해서 알아보도록 하겠습니다
가스 감지기 수신기 ( SHT-9000)
산업현장에 사용되는 폭발성, 유독성 가스 및 산소를 감지하는
감지기들과 연결하여 가스 누출을 발생시키는데 있어서
발생되는 문제들에 대하여 효과적으로 대응하기 위하여 개발 되었습니다.
현장에 설치 된 검지기의 작동 상태를 원거리에서도 확인이 가능하도록 하며,
가연성·유독성 산소 검지기가 검지한 대기 가스의 농도가 사용자가 초기에 설정한
경보 점 범위 안에 들어왔을 경우 경보를 발하는 MULTI CHANNEL 수신기입니다.
측정값은 DIGITAL(4DIGIT)로 농도 표시 창에 표시되며, 4-20mA(Transmitter)
표준 출력을 제공하는 가스검지기들에 연결하여 사용이 가능합니다
수신부 (UNIT별 명칭 및 기능)
① DC전압 표시창
18~25V.DC로 표시 되면 정상이며, 입력 DC전원을 표시한다
② DC전압 표시 램프
③ 고장램프 (FAULT)
DISPLAY UNIT 과 DETECTOR CABLE간의 결선 불량 및 단선,
센서 고장시 점등되며 DU 농도 표시창에 에러 표시와 동시에 부저가 울린다.
④ 1차,2차,3차 LED경보 램프
가스 누출 시 각각의 경보점에서 점등 및 부저울림(경보점 임의설정 가능)
⑤ 부저정지 램프 (B/Z STOP)
부저정지버튼을 누를 시, 램프가 점멸한다
⑥ 부저정지 램프 (B/Z STOP)
가스누출 경보 시 부저를 일시정지 시키는 버튼
⑦ 회로복귀 (RESET)버튼
가스 누출 상황 종료 후, 경보해제 시 사용하는 버튼
(기존 설정 된 1차 ALARM세팅값의 범위외일 경우만 복귀가능)
DU UNIT의 회로복귀 시 자동으로 복귀 (공장 출고 시 ‘자동’설정
SHT-9000수신기와
적용가능한 가스 감지기 모델 입니다
가스감지기
수신기 SHT-9000
- 마이크로프로세스를 적용하여 가스누출, 고장 등을 연산 판독하는 인공지능형 수신기
- 가스누출 검지 시 DIGITAL(4digit)로 농도를 표시하며 설정 된
농도에서 경보(1차, 2차,3차)를 발합니다
- 경보 설정 값(1차, 2차 ,3차) 및 표준가스 교정 작업 시 전면보드의
버튼조작만으로 쉽게 조작 할 수 있습니다.
- 가스누출 검지부의 CABLE 결선 불량이나 단선 또는 센서 고장 시 표시와 함께 고장
경보를 함으로써 사용자는 항상 제품의 고장이나 이상을 신속히 알 수 있습니다.
- SMPS 회로 구성으로 국내. 해외용으로 전압(220V,110V),
주파수(50Hz,60Hz)에 관계없이 사용 할 수 있습니다.
제품의 특징
■콤팩트한 디자인 ■ 1회로부터 다회로용 설계 ■ SMPS 회로로 구성하여 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용 ■ 마이크로 프로세스를 적용하여 가스 누출, 고장 등을 연산 판독하는 인공지능형 가스경보 수신기 ■ 4Digit FND Digital display & Bar graphic 40 LED display ■ Zero점, Span, 검교정 자동 설정 기능 ■ RS-485 Modbus serial 통신으로 시스템 구축 용이 ■ 3 Stage alarm & 경보 농도 자동, 지연 임의 설정 기능 ■ 4~20mA.DC, RS-485 통신, Relay contact, 24V.DC 출력 기능 ■ 현장에 설치된 가스 검지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시 및 위험시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기
|
제품사양 | |
제품규격 | SHT-9000MU.DU |
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS), 유독성 가스(Toxic GAS) 산소(Oxygen) |
측정범위 | 0~100%(LEL) – 가연성 0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) – 산소(O2) |
입력신호 | 4~20mA.DC(2 wire or 3 wire), RS-485 Modbus |
측정표시 | 4 digit FND Digital display & Bar Graphic 40LED display Three stage alarm(1st, 2nd, 3rd) – 전면(Front) 임의 설정(경보점 변경) |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(3 Stage) – 공통, 개별(독립), RS-485 Modbus |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도 /습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 24V.DC |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Rack(Panel insert) type |
외형치수 | 3회로 – 219(W) × 132(H) × 183(D), 9회로(19인치 랙) – 482(W) × 132(H) × 183(D) |
무게 | 3회로 – 1.70Kgs, 9회로(19인치 랙) – 3.85Kgs |
E. gas@sunghwaft.co.kr
T. 051-986-7982
F. 051-980-7815
가스 / 누액 감지기 시공 설치 및 검교정 유지보수 관련하여
문의사항 있으시면 언제든지 연락 주세요