c78fa223e523bbb851f3aefe03cfc499_1599623

 

 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

오늘은 LNG 가스감지기 검교정 후기 입니다

c78fa223e523bbb851f3aefe03cfc499_1599623

검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 

 

 

c78fa223e523bbb851f3aefe03cfc499_1599623

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에는  총 14EA 감지기 검교정과 교체를 문의 주셨습니다.

감지기 센서 감도 저하와  수신반 에러로 교체도 같이 해드렸습니다.

 

 

가스 감지기 검교정은 SHT-4700 (LNG) 가스 감지기에 교정가스 메탄을 주입하여

검교정을 진행하고 검교정 결과 센서 문제없이 작동하여 작업을 마치고

 성적서를 발행해드렸습니다

 

 

 

+LNG가스는 형식승인 때문에 감지기와 수신반 제조사가 동일 해야합니다

 