SHT-4700 (LNG) 가스감지기 검교정 > 제품시공

쇼핑몰 검색

topbanner

 

제품시공

SHT-4700 (LNG) 가스감지기 검교정

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 작성일20-09-08 11:07 조회2회 댓글0건

본문

 

e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530

 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

오늘은 LNG 가스감지기 검교정 후기 입니다

 

 

e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530


검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침 

 

e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530

 

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 총 4EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

이번 현장은 저희가 시공도 해드리고 1년마다 검교정을 진행하는 현장입니다.

SHT-4700 (LNG) 가스 감지기에 교정가스 메탄을 주입하여 검교정을 진행했습니다.

검교정 결과 센서 문제없이 작동하여 작업을 마치고 성적서를 발행해드렸습니다

 

 

 

e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530
e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530
e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530
e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530
e8ffa220081d25342d36044205610721_1599530
 

 

입금계좌번호 KCP에스크로 국세청현금영수증서비스가맹점 공정거래위원회

부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동) 전화 051-986-7982~4 팩스 051-980-7815 운영자 주식회사 성화에프티
사업자 등록번호 603-81-88425 대표 정선영 개인정보보호책임자 정선영 통신판매업신고번호 제 2017-부산강서-00012호
Copyright © 2015 주식회사 성화에프티. All Rights Reserved.

상단으로